 Stahl
naive Offline



Beiträge: 1

05.12.2012 10:27
Zwei Träger anstelle von einem IPE240? antworten

Hallo,

ich habe folgende Frage.
In meinen statischen Berechnung ist für ein Bauwerk ein IPE240 Träger vorgesehen. Ich habe hier aber mehrere Träger die einem IPE200 ähneln, die Wandstärke ist nur dicker (Flansch 100mm, Steg 200mm, Stegstärke 10mm, Flanschstärke 90mm) rumliegen. Kann ich die einfach nebeneinander lagern (evtl. verschweißen) und gegen einen IPE240 ersätzen?

Vielen Dank vorab,
Adam

F.Müller Offline



Beiträge: 37

19.12.2012 17:39
#2 RE: Zwei Träger anstelle von einem IPE240? antworten

Hallo Adam,
danke für Deinen Beitrag in diesem Fachforum.

Bei den Worten "ähneln", "rumliegen", "evtl. verscheißen" und "ersätzen" sträuben sich mir die Nackenhaare.

Bitte ziehe einen Fachmann aus Deiner Region hinzu, die "Gelben Seiten" helfen. Alles andere wäre grob fahrlässig.