Ich habe einen Standard-Kragbalkon ( Dicke 18 cm, lk = 1,70 m) mit tlws. Betonbrüstung nach der SCHÖCK-Überhöhungsformel (mit vollem Md) bekomme ich ca. 17 mm Überhöhung für den Isokorb. Die "Normale Überhöhung" muß noch addiert werden.
Normale Bemessung.
Wieviel würdet ihr als Schalungsüberhöhung angeben.
Ich wollte 30 mm (Schöck + lk/150) angeben. Ist das OK ?
Meine Ansicht: Ein Kragbalkon darf niemals "durchhängen" ein wenig nach oben zeigen schon !
Aus der Deckendurchbiegung würde ich nicht so viel draufgeben, höchstens so ca. was unter "ständiger Last" rechnerisch rauskommt. Verkehrslast ist ja meistens nicht drauf .. Entwässert wird doch in der Regen weg vom Bau, also nach vorne. Dann hilft doch ein bisschen hängen lassen ...
Gruß heiko
Ergänzend noch: Halte das mit den 17 mm alleine schon für sehr hoch Bei der ÜBerhöhung aus dem ISOKORB alleine muss man ja auch nicht die ganze Verkehrslast einrechnen ... Z.B. Isokorb K30, Decke g=6 , p=4 mü => aus g + 50% p = 16 kNm ü = 1.15 *1.7 *16 / 24.8 = 12-13 mm Durchbiegung eines eingespannten Kragarms inf. g alleine fIIoo ca. 4-5 mm falls ein längeres Feld dran hängt auch weniger bis nichts
Überhöhung vielleicht 10-15 mm, aus dem Bauch raus eher 10mm